В воздухе нам важен только кислород.
Остальные газы для дыхания не нужны. Поэтому свежесть воздуха - это наличие в нем необходимой дозы кислорода.Ну и понятно отсутствие примесей в виде пыли или сырости.
По Владимиру Ляхову в бане при гипертермии человеку нужно на 1/5 больше кислорода чем в норме(норма по Ляхову 20%) а при обычных печах доза кислорода наоборот падает на 1/5 часть. То есть в бане нужно человеку 24% а получает он всего 16% а это критическая доза, - меньше уже наступают невосполнимые последствия. Есть природный факт - первым при кипении воду покидает свободный кислород растворенный в воде. Выходит что кипящая вода в Аквапечи добавляет в парилку кислород, притом столько что никто вентиляцию в парной даже не открывает, и чувствуют себя отлично! Потому что Аквапечь устроена по принципу проточного бойлера- на всем протяжении бани в нее поступает новая свежая вода с кислородом, который при кипении воду покидает и попадает в парилку.
 
Последнее редактирование:

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
Весь свой практический опыт по организации вентиляции в бане с печью Аквалайт решил снести в одну тему.
Начнем со схем. Все отверствия обозвал своими именами. Тонкими стрелками обозначены привязки приток-отток.
баня эскиз вентиляция1.jpg

С притоком к морде, надеюсь, всё понятно (на схеме синий). Если его не сделать печь будет засасывать воздух со всех щелей (оконные рамы, входная дверь). При морозе, соответственно, везде будет намерзать. У меня этот канал реализован в виде двух труб диаметром по 110мм. Перед "мордой" ставим регулируемую вентрешетку (когда печь уже не топится, а мы еще сидим в КО, её прикрываем, чтоб не дуло). Причем этот канал можно завести любым способом и в любое место комнаты где расположена топка, лишь бы не было сквозняка.
Фото-0375.jpg
Фото-0469.jpg
CIMG3674.JPG
 
Последнее редактирование:

vasolgen

Аквафан
Владелец Аквапечи
Предлагаю пронумеровать отверстия по аналогии с рисунком "Схема устройства вентиляции", чтобы не путаться при обсуждении. По моему мнению именно в этом загвоздка не понимания.
 
  • Like
Реакции: ZYBY

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
Предлагаю пронумеровать отверстия по аналогии с рисунком "Схема устройства вентиляции", чтобы не путаться при обсуждении. По моему мнению именно в этом загвоздка не понимания.
Подождите, не спешите, все будет. Потом вопросы. И описания, и принцип работы, и реализация...
 
  • Like
Реакции: ZYBY

ZYBY

Модератор
Владелец Аквапечи
Еще бы указания с привязкой по высоте установки.
Рекомендации по применению каждого канала в различные этапы банного процесса.
 
Последнее редактирование:

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
Есть такой закон в вентиляции" ОТКУДА ВЗЯЛ, ТУДА ОТДАЙ", глядя на схему приведенную выше, этот закон не соблюдается.
 

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
Вытяжку в СУ и в душе (на схеме обозначено красным цветом) делаем по желанию. Приток в этих помещениях через щель под дверью 10-15мм, вытяжка вентилятором с клапаном на улице. Канал вытяжки из душа на фасаде нужно делать с отступом. Из душевой вытягивается влажный воздух, и в мороз возможно намерзание.
-NFp1ExxLGM.jpg
Также этот канал желательно утеплить. Вентилятор лучше ставить в вертикальной трубе (у меня стоит в горизонтальной, и когда мороз, то на следующий день его прихватывает, буду переделывать).
 
Последнее редактирование:

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
Сказавши "А"... Александр, что там не так?
По парилке ничего все нормуль. А вот притоки на вентиляторы не обеспечены. Они будут брать приток с притока для горения и разносить холод по бане. Для их обеспечения нужно делать еще один приток и его подогревать либо ставить канальные рекуператоры.
 

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
По парилке ничего все нормуль. А вот притоки на вентиляторы не обеспечены. Они будут брать приток с притока для горения и разносить холод по бане. Для их обеспечения нужно делать еще один приток и его подогревать либо ставить канальные рекуператоры.
Поток минимальный. СУ используется в банный день 2-3 раза. В душевой вытяжка работает постоянно, но из-за того, что приток с улицы рядом с дверью в душевую, холод не разносится.
Фото-0606.jpg
 

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
В душевой вытяжка работает постоянно,
Вот как раз на последней стройке в Одессе, заложили вент.канал под вентилятор и запланировали туда вентилятор с датчиком влажности, что бы он не постоянно молотил. Но увы, так и не испытали за нерасторопностью прораба.
 

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
Неотьемлемой частью РБ является прямая вытяжка на улицу - "буратина". Устанавливается как можно ближе к потолку в парилке. С улицы её нужно удлинять на 300-500мм, чтобы не намокал фасад. Делается небольшой уклон в сторону улицы, для стока конденсата. Также снаружи ставим сеточку от птичек, лучше нержавейку или латунь (меньше клюют). Диаметр канала 160-200мм. Можно сделать регулируемый. Поворачивая колено, регулируем толщину пирога пара, в крайнем верхнем положении - проветриваем. Да, и не забудьте закрепить трубу в стене, чтобы она там не вращалась.
 

Вложения

Последнее редактирование:

Александр с Донецка

Аквафан
Владелец Аквапечи
но из-за того, что приток с улицы рядом с дверью в душевую, холод не разносится.
Ну, это хозяин барин как говорится, Это я к тому, что приток двух вентиляторов забирается у печи, что не есть правильно. Печь в таком случае может дымить,
 

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
Зеленые стрелочки на схеме - окошки в душевой и в парилке. Совместно с открытой дверью в парилку они учавствуют в залповом проветривании. Что тоже является неотьемлемым элементом РБ.
Нижний край окна в душе 1600мм от пола (выше - неудобно тянуться к ручке открывания), его установочный размер 500х600мм. Окно в парилке сделал на уровне глаз (опять же в угоду удобству), его нижний край около 1300-1400мм от пола, размер 500х500мм.
 

Вложения

Последнее редактирование:

sache

Аквафан
Владелец Аквапечи
Приток с улицы в моечную без подогрева - холодно не будет? А греть этот приток проблематично. Рекуператор - штука дорогая. Поэтому приток в МО из КО в сочетании с окном в МО видится оправданным компромиссом.
Для желающих помучиться можно замутить грунтовый теплообменник для притока в КО. Это то же, что сделал Сергей, но гораздо глубже и гораздо длиннее :) . Будет стабильный приток +(5-10) градусов.
 

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
Теперь о самой загадочной и противоречивой вентиляции - "БАСТУ". Сомневался, делать её или нет. В итоге решил сделать шоб було. После чистовой отделки сделать её было бы гораздо сложнее. Сейчас не жалею об этом.
Рассмотрим схему.
баня эскиз вентиляция2.jpg
Вход и выход закольцованы на одном помещении (у меня это душевая). Рядом с печю расположен канал притока на высоте 200мм. Воздух вокруг печи, нагреваясь, создает небольшой конвектив, тем самым вовлекая в свой поток приточный воздух из душевой через этот канал. Поступивший СВЕЖИЙ воздух наполняет парилку, вытесняя при этом отработанный воздух. Забор (вход) воздуха в канал оттока расположен в углу по диагонали от притока под полоком на высоте 350мм от пола, т.о. получаем равномерное распределение по всей парилке. Далее, разница в 150мм между притоком и оттоком по высоте создает непрерывное перемещение воздуха в парилке наполняя её СВЕЖЕСТЬЮ. Чем больше эта разница, тем больше поток.

Конструктивно все эти каналы выполнены из пластикового короба 60х204мм. Участок проходящий по потолку у меня получился в межпотолочном пространстве (опускал потолок до 2,4м, на схеме это показано). Конденсат, если и образуется в канале оттока, то стекает он просто на пол под полоком, но я его там никогда не видел.
Приток со стороны душевой и со стороны парилки.
Приток со стороны парилки.jpg Вход оттока из парилки.

Короба в межпотолочном пространстве.

Выход оттока в душевой.
 

Вложения

Последнее редактирование:

sache

Аквафан
Владелец Аквапечи
Как хорошо написано.
Сергей, проверьте, пожалуйста, работает ли эта красота при открытой буратине и закрытых окне и вытяжке в МО. Не должно :|:
 

Серг

Аквафан
Владелец Аквапечи
...закрытых окне и вытяжке в МО
Проверял. При работающей вытяжке в МО - не работает. Но, возможно, из-за того, что щель под дверью в МО недостаточная. Оставлял 15мм, а когда делал порог, этот зазор уменьшился. Думаю если его увеличить, всё заработает.