Petro

Аквафан
Владелец Аквапечи
Здравствуйте, Василий и участники форума
У меня возникли некоторые вопросы по правильному обустройству парной с Аква Смартом С-25
По совету производителя печи я поставил окно для залпового проветривания и сделал правда немного на высоком уровне чем надо такой вывод был сделан после просмотра и прочтения форума.
В чем проблема на мой взгляд
1. Парная у меня в размерах 2725 мм на 2090 мм (это еще без утепления) на против входной двери под которую есть проем 2065х700 мм немного вправо на стене размером 2715 мм я установил окно в чистом размере створки 450х350 мм для проветривания но на высоте от пола 1750 мм то есть размер от потолка всего 380 мм и это без утепления. Получается окно для залпового проветривания почти под потолком, насколько это критично, какие проблемы возможны в будущем? Есть возможность опустить но придется фасад бани переделывать.
2. Буратино еще не делал планирую напротив Аквы на стене в размере 2090 мм (выход по центру фронтона) два соединенных отдельных регулируемых отверстия 300 мм с выходом на улицу. Для удаления конденсата сбор и отвод будет в душевую обливную которая расположена через стенку. Может посоветуете другой вариант, перенести буратину к окну но по конденсату который возможно будет образовываться тяжело решается разве что в емкость.
3. К топке каминного портала подвел короб в стяжке с теплым полом для подачи воздуха с улицы в размере 60 х 200 мм, какое отверстие (размер/сечение) сделать в парную и где его лучше разместить как у вас на чертежах под порталом или можно сбоку.
4. Посоветуйте на какой высоте сделать полок в парной, я так понял с фото на форуме они в один уровень с высотой печки.
Спасибо за ответы
С уважением, Петр
 

baa1

Аквафан
Владелец Аквапечи
@Petro, как я понял, у Вас окно попадет под свес крыши, что нежелательно, выходящий пар будет конденсироваться на нем со всеми вытекающими последствиями. Лучше бы на фронтон.
Высота полка у меня - примерно на уровне сжатого кулака опущенной руки - 800мм от уровня напольных решеток. Парить удобно.
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
Получается окно для залпового проветривания почти под потолком, насколько это критично, какие проблемы возможны в будущем?
Здравствуйте @Petro.
Если уж так вышло то и ладно . - будете использовать это окно и для залпа и вместо буратины. Сделайте его регулируемым с фиксацией.
. Буратино еще не делал
Выходит уже и не надо.
какое отверстие (размер/сечение) сделать в парную и где его лучше разместить как у вас на чертежах под порталом или можно сбоку.
100см2 , а разместить можно там где удобно.
Посоветуйте на какой высоте сделать полок в парной,
Вторая фаланга опущенной вашей руки и есть высота полока.
 

Petro

Аквафан
Владелец Аквапечи
Спасибо за ответы и поддержку
По вопросу 3-4 ясно
Хочу подробней обсудить вопрос 1 и 2
Я практически готов перенести окно в любое место на той стене где оно установлено и переделать фасад пока еще это можно
думаю нужно сделать парилку исходя из требований к печи переделывать в дальнейшем будет сложно и дороже.
Для наглядности я нарисовал парилку с реальными размерами в масштабе
полок как видите получается Г-образным по ширине 650 мм и 1100 мм на высоте 700 мм от пола (вторая фаланга у меня на такой высоте)
Буратино есть мысль сделать регулируемое из двух дымоходних труб 200 мм выведенных через стенку наружу на рисунке место я показал
Вопрос по окну:
1. до какого уровня его опустить? в уровень с полоком, выше, что скажут практики
2. сдвинуть вправо для удобства получения свежего воздуха при размещении тушки на полоке шириной 1100 мм
Еще замечу что напротив входа в парилку в МО есть окно размером 600х1000 мм на расстоянии 1200 мм от двери по этому и было выбрано такое размещение окна в парилке для создания сквозняка при залповом проветривании правда с высотой установки как видите промахнулся.
 

Вложения

TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей

Meloman63

Новичок
Здравствуйте. ваша печь очень привлекает, кроме режима РБ способностью сделать отопление в смежных помещениях. но тут вопрос: хотелось бы все эти помещения отапливать постоянно, то есть держать в них положительную температуру даже зимой. а тут хорошо бы иметь газовое отопление.. Приехал - добавил газку и пошел париться. уезжаешь - убавил до минимума, в бане всю неделю тепло, она не промерзает.
Вопрос: если ли уже рабочие варианты подобного решения на газу? планируете ли такие в производстве?
 

Uvex

Аквафан
Владелец Аквапечи
Наше Вам с кисточкой :)
Вопрос задал на форуме Stroimdom, но здесь, погляжу, Вы чаще! :)

Есть парная из сруба (оцилиндрованное бревно 220 мм). Размеры 2500 х 3500 мм.
Стены оставлю такими, а потолок подошью. Высота потолка еще не определена - но будет в районе 2.4-2.3 метра. То есть кубатура - до 21 м3.

Судя по тому, что написано на сайте аквапечи, нужно умножить на 1.5 и получится, что нужна печь до 35 кубометров, а это уже совсем другие деньги, скажу я вам!

Насколько правильно я рассуждаю? Все межвенцовые стыки будут дополнительно герметизированы, чтобы уменьшить теплопотери.

Спасибо
 

jk79

Аквафан
Владелец Аквапечи
Василий , понравились бежевые диванчики в комнате отдыха , черкните телефончик , где их приобрести, спасибо)
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
Вопрос: если ли уже рабочие варианты подобного решения на газу? планируете ли такие в производстве?
Пока нет, но планируем.
Насколько правильно я рассуждаю?
Ну машины разных классов , например мерседес С и S класса, тоже по разному стоят. Хотя доехать куда нужно можно на любой из них. Тут уже вопрос престижа рулит.
Василий , понравились бежевые диванчики в комнате отдыха , черкните телефончик , где их приобрести, спасибо)
Я их когда то (лет 5 -6 назад) брал в Шестом элементе возле 7 км. Тел не осталось.
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
Драчка на ФХ кто первый придумал паровую печь.... :)]:)]:)]
А вот что пишет систематизатор банных печей Владимир Ляхов
http://www.gornilo.ru/00mp-h/Akva-Smart1.html
Знакомство с Аквой-Профи - первой паровой МП в России.
IMG_0801h я показываю Бессонову Аквапечь.JPG
Это я Бессонову устройство Аквы объясняю. На свою голову...:(:aga:
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
Опять на ФХ стерли информативные по сути мои посты...
Вот они:

Д-р Борменталь сказал(а): ^
Серьезных инструментальных исследований с целью сравнения Скоропарки, Аквы, Керамы, Россиянки, АПФ + ПИФ и т. д. я не встречал.
Так сделайте сами и только после этого что то утверждайте. А так вы человек построивший одну баню, и испытавший в ней одну печь, пытаетесь всех поучать. Кстати почему вы пишите Аква у которой уже более 20 модификаций одним словом а ее клон который один но с разным внешним видов обозначаете двумя словами?
Д-р Борменталь сказал(а): ^
Теперь о вечных спорах "чья печь лучше". С моей точки зрения, главными критериями оценки парогенератора могут быть: большая амплитуда мощности (скорость подготовки бани и пригодность для различных объемов парной)
Скоропарка до 18м3 Спринт до 30м3 при этом Спринт раза в три меньше Скоропарки по объему.
Чувствуете разницу в конструкторском подходе?
Д-р Борменталь сказал(а): ^
степень перегрева пара (больше - лучше),
Это доктор явное дилетантство. 1 клас вторая четверть как у нас говорят. И вот с этим багажом вы пытаетесь всех поучать...
Больше лучше в одном случае и хуже в другом.
Можно так пар перегреть что получите сауну со 140* - это что лучше?
Дело в том что любой человек у которого есть АкваСпринтСмарт например, имеет сразу две обсуждаемые нами печи - и Акву и Скоропарку. Все решается поворотом вентиля. Включил пар через каменку и получил режим Скоропарки (там 300-400* пар как и в Скоропаке) смотрите видео для наглядности
Включил пар из рубашки с определенной Аквадоливом средней т-рой и получил режим Аквапечи. Это я об основном режиме паровой пирог, не трогая остальную массу режимов присущую акве.
И это как у нас говорят две большие разницы!
Скоропарочный режим хорош для первичного прогрева. Если сравнить с сексом - это прелюдия перед парением. Но если продолжать сравнивать, то одной прелюдией сыт не будешь ...
И вот когда захочется самого секса парения. то тут уже этим паром не обойдешься. Сух и слаб высокоперегретый пар для этого.
И если у Скоропарки выхода нет - если опять сравнить - то прелюдия руками это хорошо, но как бы вы не увеличивали скорость движения рук (мощность горения в топке), это все равно останутся только руки руки и полноценного секса парения вы не получите!
То у Аквы - пожалуйста. Включил среднеперегретый и получай ощущения и эмоции не доступные высокоперегретому пару.
Ибо разница в паре высокоперегретом и среднеперегретом огромная. Это к тому что вы писали в моей теме что разницы нет.
Правда конечно нужно добавить что еще и сама печь должна уметь эту разницу подчеркнуть. а это уложить в парной пар в пирог наверху и сделать пляж внизу. Скоропарка этого делать тоже не умеет, поэтом со среднеперегретым и не заморачивается.
Она выдает себе в парной 50/60 думая что это и есть режим РБ и все скоропарщики этому свято верят.
А на самом деле режим РБ усредненно это 45/45 на полоке и 80/80 в пироге пара. И при этом граница меж этим кондициями ЧЕТКАЯ. Если парная соответствует то она колебается буквально в несколько см.
При этом пар из пирога НИКОГДА при парении сам по себе не опускается вниз. Как только он начинает опускаться, это свидетельство повышенной конвекции печи.
Ибо если 80/80 на вас опустятся - у вас ногти с рук пооблазят! Шучу! :)]
Так вот если сравнивать дальше то только режим Аквы - 45/45 и 80/80 может дать человеку полноценный секс режим парения с доведением до оргазма. Банного оргазма ;):)
И я это не выставляю как достоинство именно перед скоропаркой. я это говорю обо ВСЕХ печах. А попарился я немало и с разными печами и под разными, в том числе и именитыми горячими руками.
Вот ни один пирог пара не дает того ощущения что может выдать Аква. Вот последняя модель АкваБлэк у которого пар только из малиновой (по цвету) каменки и то не смог. Это может сделать только традиционная Аквапечь в режиме постоянный пирог пара.
Вот этого всего вы доктор не знаете и не понимаете. А позволяете себе вещать на многих страницах свои теоретические умозаключения (чем больше - тем лучше) как истину в последней...

Д-р Борменталь сказал(а): ^
удобство управления с возможностью автоматизации процесса,
Ну тут и сравнивать нечего. Вы меня за два крана ругаете, а сами фотку выложили где у Скорки только на одном узле четыре крана... И приписали - зато они сбоку и это типа сильно спасает ситуацию... :)]Не смешно?

Д-р Борменталь сказал(а): ^
экономичность, надежность (долговечность),
Вспомните о сотне пополам треснувших скоропарок - и найдите хоть одну треснувшую пополам Акву. Это о надежности.
А вот отзыв пользователя об экономичности и долговечности:
Тонкие печи не работают нисколько, ни о каком периоде в 2-3 гарантии даж и речи быть не может. при использовании примерно по 15 часов в неделю круглый год, так вот при такой нагрузке за 2.5 года сгорело в хлам 3 печки, причем 2 из них скоропарки. одну скоропарку препарировал из любопытства, хотел выяснить куда за 3 месяца подевалась былая мощь, при конском таком аппетите, оказалось что каналы в пароперегревателе наглухо забиты ржой и окалиной. это была скоропарка раз, та что без камней. ну да бог с ей, поменяли по гарантии.
Пришла скоропарка 2, та что с камнями посередине. работала хуже чем первая сразу, примерно как предыдущая с забитым пп. жрала не меньше. уже не трещала по швам, просто прогорела из топки прям в карман для камней, соответственно дым в парную. заварил нах ту каменку заплаткой наглухо. ненадолго. прогорела труба дымохода прям в баке для воды, соответственно если наливать больше полбака вода хлещет в топку и выполняет функции системы пожаротушения. стал наливать воду до дыры. еще через месяц прогорела дыра ниже, на том и покончил. чтоб не быть голословным могу нафоткать болезные скоропарки, их вроде еще в чермет не свезли. первую печку не помню уж как ее звали не сохранил, так что верьте на слово, как-то так
https://www.forumhouse.ru/threads/340614/page-3
там в теме и фотки есть как Скоропарка выглядит после года эксплуатации...:aga:
Д-р Борменталь сказал(а): ^
экстерьер (красивый внешний вид), топливная всеядность, ЦЕНА,
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные, а про цену такое.
Скорка сделана наполовину из нержи наполовину из чернухи. Имеет цену около 600 уе (при нормальном курсе. При падении рубля цена падает, но потом выравнивается и так будет всегда - она будет стремиться к 600 уе) А аква есть чисто из чернухи 449 уе и чисто из нержавейки 799 уе. так что наблюдается пропорция по металлу.
А если учесть что покупая Акву вы покупаете режимы обоих обсуждаемых печей. А взяв Скорку получаете только один ее режим. То вроде все понятно.

Д-р Борменталь сказал(а): ^
топливная всеядность,
Подовое горение как у Аквы гораздо эффективнее в этом смысле.
Д-р Борменталь сказал(а): ^
унифицированность (возможность безболезненной замены на новую модификацию),
У нас было так - прислал человек Лайт с просьбой переделать его в Смарт. Мы переделали и отправили обратно. При этом Лайт отработал год в интенсовном режиме (два парения в неделю) и на вид и проверку - как новенький. А скорка при той же интенсивности за год сгорела (см выше)

Так что доктор думайте внимательно, прежде чем писать подобный опусы...

Д-р Борменталь сказал(а): ^
Это заблуждение, вызванное неуёмной фантазией Василия (создателя Аквы)
Вот тут вы позволяете себе давать мне характеристики с высоты своих "знаний" одной печи и прочитанной сквозь пальцы статьи Хошева.
Д-р Борменталь сказал(а): ^
В Скоропарке особо регулировать ничего не надо. Она рассчитана таким образом, что автоматически создает режим русской паровой бани. У меня при умеренном горении дров температура и влажность стремится к значениям 50*С на 60% влажности.
У Аквы есть модель АкваЛайт где тоже регулировать ничего не надо. А есть и Смарты, Спринты которые работают тоже автоматически, но имеют возможность сделать еще и многое другое - режим скоропарки например. А есть еще Аквахит который может сам готовить баню. А есть уже АкваБлэк со знаменитой черной каменкой. С чем сравнивать будем ? :)] А режим РБ 50/60 это как раз и есть заблуждение - ваше доктор заблуждение! .
Д-р Борменталь сказал(а): ^
Кроме того, она нуждается в специальных фитингах и кранах сверху, что явно портит экстерьер печки, внешний вид которой и так больше смахивает на хендмейд ("колхоз" по-нашему)
А четыре крана на одном только узле у Скоропарки это колхоз по- вашему? :aga:
Д-р Борменталь сказал(а): ^
Все, кто был в моей бане, - в восторге от кондиций и атмосферы.
Напротив суховоздушки да, а до режима Аквы еще далековато...:hello:
Д-р Борменталь сказал(а): ^
Печки ведь практически идентичны!


Д-р Борменталь сказал(а): ^
Сколько я не пытался выудить информацию из твоих постов
Доктор, я с вами телят не пас и вижу что старше вас. То чего вы мне тыкаете? Вас ТАК воспитывали?
А раз вы не в своем кабинете а в печной теме, то выуживайте информацию у себя, сделайте что нибудь похожее на печку и тогда машите саблей! А то тут кроме вас, знаете еще сколько выуживальщиков за темой следят? ;):aga:
Д-р Борменталь сказал(а): ^
, АД внутри и снаружи парной),
А это что? Артериальное давление внутри и снаружи парной? :aga: я правильно понял?...
Д-р Борменталь сказал(а): ^
6-12 кг дров на всю баню? И это для 26м3 парной.
В общем, не верю! Пока ты всё реально не измеришь и не покажешь, это будет брехнёй
А. это что? Я взвесил дрова и написал как есть - как еще реальнее? А ... надо наверное было вас пригласить. Ну так всегда найдется еще кто то, кто заявит что мы оба врем. Безвыхидь доктор. :)]
Хотя в теме про Аквалайт человек давно уже написал что ему одного куба дров на весь год хватает - а это около 500кг на 50 бань то есть 10 кг на баню. Этот человек тоже врет? Все короче вруны. ну что могу сказать - каждый судит по себе! :)]
Д-р Борменталь сказал(а): ^
А вот это что?
А это то, что Спринт в два -три раза меньше Скоропарки а мощность его во столько же раз больше. Больше ничего.
Д-р Борменталь сказал(а): ^
По объему чего? Воды?
Нет, сапог...:)]

Остальное комментить не имеет смысла. Когда то точно так один товарищ троллил. Но сейчас поумнел и бросил сие грязное дело. Я думаю и вам скоро станет стыдно за подобное.
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
И что в этих постах (я три в одном здесь объединил) такого что бы все три стирать?
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
за банный секс потерли, не иначе)
100%:)]

На самом деле вот за это:
Вспомните о сотне пополам треснувших скоропарок - и найдите хоть одну треснувшую пополам Акву. Это о надежности.
https://www.forumhouse.ru/threads/340614/page-3
там в теме и фотки есть как Скоропарка выглядит после года эксплуатации...
Не любят на ФХ правду о Скорке... РугаюЦЦа. :nono: Трут ...:close:
 

lord

Аквафан
Владелец Аквапечи
Планирую где то к осени приобрести у вас Аква Спринт 30
подскажите какое отверстие оставить под каминный портал, на какой высоте и каком расстоянии от стены.
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
подскажите какое отверстие оставить под каминный портал,
Стенка должна быть в полкирпича . Размер портала 400х400мм .
на какой высоте и каком расстоянии от стены.
Высота портала от пола до верха 550мм .
От печи до стены допуск 50 мм.
 

lord

Аквафан
Владелец Аквапечи
Стенка должна быть в полкирпича . Размер портала 400х400мм .

Высота портала от пола до верха 550мм .
От печи до стены допуск 50 мм.
Если заказать печь с поддувалом то надо оставлять отверстие и под поддувало?
Портал должен плотно входить или с зазором?
 
TC
Василий Куценко

Василий Куценко

Супер-модератор
Команда форума
Производитель Аквапечей
Если заказать печь с поддувалом то надо оставлять отверстие и под поддувало?
А как по другому?..)
Портал должен плотно входить или с зазором?
Зависит от облицовки проема.
Здесь все описано подробно http://ru.aquapech.com/montazh-akvapechi/
 

Вложения

Аквапечи для бани

Верх Низ